消防应急照明专题帖子汇总
powertad 发表于 2024-10-21 21:33 1. 22年一个钢厂项目还是扁钢 2. 自己算一下热稳定不就完了,确定扁钢截面。干嘛去楼下,室内接地网不可以 ...
myface 发表于 2024-10-22 09:32 按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。 但这个有点疑虑,目前变压器中性点接地按80*10扁钢,热稳定 ...
AutoCAD2020 发表于 2024-10-22 08:55 按总等电位联结导体的要求
powertad 发表于 2024-10-22 09:47 你是不是现场去的不多?这些问题在现场施工的自己都解决了,或者你就按你设计的开材料就得了。 ...
myface 发表于 2024-10-22 09:32 按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。 但这个有点疑虑,扁钢热稳定校验是足够的。但室内一圈地网的 ...
dqaq 发表于 2024-10-22 10:06 接地环呈闭环,且至少两处接地,所以你大致可以拿它们并联的截面积来做比较。 ...
powertad 发表于 2024-10-22 10:39 中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。 ...
qiu!4455 发表于 2024-10-24 11:40 19DX101-1没有中性点接地线这一栏了