账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4052|回复: 13

[求助] 请教变压器中性点接地的问题

[复制链接]
     
发表于 2024-10-21 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器2500kVA,布置在二楼,中性点接地采用扁钢引入一层建筑外围人工地网。

主要疑问是:

1. 采用扁钢的合理性?旧图集中是有列电缆/裸铜/扁钢都有的选项,新的图集比如19DX101中已经只有铜电缆的例子了,而且截面似乎也比以前要大的多。
2. 如果扁钢可用,规格有可以参照的图集吗?穿越室内的路径中是否需要绝缘防护?

谢谢大家!

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-10-21 21:33:36 | 显示全部楼层
1. 22年一个钢厂项目还是扁钢
2. 自己算一下热稳定不就完了,确定扁钢截面。干嘛去楼下,室内接地网不可以?22年项目没有绝缘。
     
发表于 2024-10-22 08:55:24 | 显示全部楼层
按总等电位联结导体的要求
     
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:32:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-10-22 09:58 编辑
powertad 发表于 2024-10-21 21:33
1. 22年一个钢厂项目还是扁钢
2. 自己算一下热稳定不就完了,确定扁钢截面。干嘛去楼下,室内接地网不可以 ...

按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,扁钢热稳定校验是足够的。但室内一圈地网的截面比变压器接地更小,直接接入截面变小了是不是反而不合适?如果设总接地端子,是不是也得大于中性点接地这个截面才对。
     
发表于 2024-10-22 09:47:31 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-22 09:32
按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,目前变压器中性点接地按80*10扁钢,热稳定 ...

你是不是现场去的不多?这些问题在现场施工的自己都解决了,或者你就按你设计的开材料就得了。
     
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:50:39 | 显示全部楼层
AutoCAD2020 发表于 2024-10-22 08:55
按总等电位联结导体的要求

意思是还是不应该单独引出,还是得在室内接总接地端子吧?
     
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:51:47 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-22 09:47
你是不是现场去的不多?这些问题在现场施工的自己都解决了,或者你就按你设计的开材料就得了。 ...

现在的问题就是施工的不专业,问我来着
     
发表于 2024-10-22 10:06:26 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-10-22 09:32
按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,扁钢热稳定校验是足够的。但室内一圈地网的 ...

接地环呈闭环,且至少两处接地,所以你大致可以拿它们并联的截面积来做比较。
     
 楼主| 发表于 2024-10-22 10:09:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-10-22 10:11 编辑
dqaq 发表于 2024-10-22 10:06
接地环呈闭环,且至少两处接地,所以你大致可以拿它们并联的截面积来做比较。 ...

往外引确实不少于两处,也就是说可以按接入点两边分流这样算?

图集里的总接地端子是两路引出,应该是按可靠性来考虑的,但也没有标明引出线截面按什么定。
     
发表于 2024-10-22 10:39:01 | 显示全部楼层
中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。
     
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:35:37 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-22 10:39
中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。 ...

截面没冲突的时候确实是这么接的,现在就是有点拿不准。
     
发表于 2024-10-23 17:24:30 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2024-10-22 10:39
中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。 ...

不是一点接地嘛?
     
发表于 2024-10-24 11:40:50 | 显示全部楼层
19DX101-1没有中性点接地线这一栏了
     
 楼主| 发表于 2024-10-28 10:51:49 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-10-24 11:40
19DX101-1没有中性点接地线这一栏了

没有单列,但前面列的出线电缆是五芯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则