账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2872|回复: 3

[规范条文] GB 55024-2022 第4.6.8条第2款的疑问

[复制链接]
     
发表于 2024-10-21 13:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4.6.8条第2款:
2 0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施。
条文说明:2 喷泉0区和1区内的电气设备不能被人触及,需要采取防止人可触及的措施,例如,可采用金属丝玻璃或网栅将电气设备隔开,且这些金属丝玻璃或网栅只能用工具才能拆卸。
请问一下金属丝玻璃或网栅是每个水下灯具和潜水泵都单独设置,还是沿着水边做一圈把人和水下灯潜水泵隔开?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-10-21 14:14:39 | 显示全部楼层
审图提了????
你这规范都理解错了啊
     
发表于 2024-10-21 14:18:44 | 显示全部楼层
两种做法都没有问题

有没有可能,有些可以自带呢
     
发表于 2024-10-24 11:57:24 | 显示全部楼层
两种做法都可以吧,重点是强调“隔离”,是指物理性的隔离。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则