账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8504|回复: 34

[问题探讨] 机械应急启泵的柴油发电机选型

[复制链接]
     
发表于 2024-10-21 11:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  根据《消防设施通用规范》GB55036-2022 3.10.2 3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
  消防泵要求设置机械应急启泵功能为强条,但是没有具体规定机械应急启泵的方式,采用市电+柴发时对机械应急启泵的要求一般也模糊处理,按星三角直接选型了。


  在24D303-4 《消防水泵机械应急启动控制》中给出的控制方案中,明确了机械应急启泵采用全压启动方式。那么柴油发电机考虑机械应急启泵的话,就必须按7.8倍选型。



  那么柴油发电机应如何选型才合理?
微信图片_20241021100031.png
微信图片_20241021100057.png
微信图片_20241021100147.png
     
发表于 2024-10-21 14:41:56 | 显示全部楼层
这个问题就比较烧脑了,纯个人理解,应急机械启泵装置是否能星三角启动,这个去咨询设备厂家,图集不一定包含所有厂家的成套产品,需要自己去找厂家咨询,是否有该类产品了

(实际情况)应急机械启泵装置只能全压启动,咱们消防水泵一用一备,两台都需要机械启泵这就有点巧合了(那消防检查真就是摆设了),其次是咱们火警一般情况只用自己水车的水,很少用咱们的水,不安全也不知道在哪,接上了能不能用还不好说(前一段不是有个新闻说消火栓带和消火栓连接不上去)

规范角度:扛扛就是干,不能把责任划分给自己,按照规范和图集要求选择,到哪都能站得住,不沾边。

(另求PDF版24D303-4 《消防水泵机械应急启动控制》,邮箱194232345@qq.com,谢谢)
     
发表于 2024-10-21 15:47:35 | 显示全部楼层
之前也找过相应厂家问过,问下来机械启动装置都是直启,只有看到李炳华李总介绍过一种能星三角启动的机械启动装置,但是得人工手动转换
     
发表于 2024-10-22 08:41:36 | 显示全部楼层
同求PDF版24D303-4 《消防水泵机械应急启动控制》,邮箱857301511@qq.com,谢谢楼主。
     
发表于 2024-10-22 09:38:04 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-10-22 08:41
同求PDF版24D303-4 《消防水泵机械应急启动控制》,邮箱,谢谢楼主。

链接:https://pan.baidu.com/s/1YuYmXEyJih1ve5ZPV4hx9w
提取码:nry5
     
发表于 2024-10-22 09:38:33 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-21 14:41
这个问题就比较烧脑了,纯个人理解,应急机械启泵装置是否能星三角启动,这个去咨询设备厂家,图集不一定 ...

链接:https://pan.baidu.com/s/1YuYmXEyJih1ve5ZPV4hx9w
提取码:nry5

点评

下载了,谢谢。  发表于 2024-10-28 08:15
好人一生平安~  发表于 2024-10-22 10:02
邮箱已收到,谢谢  发表于 2024-10-22 09:46
     
发表于 2024-10-22 15:04:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2024-10-22 15:31 编辑

借楼问一下,上面两张主接线图,是EOP取代了热继么?那为什么主回路用CPS的时候,也要加EOP?
微信截图_20241022152927.jpg
     
发表于 2024-10-22 15:44:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-10-22 09:38
链接:https://pan.baidu.com/s/1YuYmXEyJih1ve5ZPV4hx9w
提取码:nry5

谢谢X老师~
     
发表于 2024-10-22 15:58:04 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-10-22 15:04
借楼问一下,上面两张主接线图,是EOP取代了热继么?那为什么主回路用CPS的时候,也要加EOP?

...

图集上是EOP取代了热继,只能说科技在发展,你也可以选择不用

CPS成套产品,只能选用旁路型机械启泵装置,那不就等于增加一套设备吗,该有的得有,得满足规范要求

     
发表于 2024-10-22 16:00:15 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-10-22 15:58
图集上是EOP取代了热继,只能说科技在发展,你也可以选择不用

CPS成套产品,只能选用旁路型机械启泵装 ...

CPS只能选旁路型我明白,但是CPS主回路有必要加EOP么?只在旁路加EOP不行?
     
发表于 2024-10-22 16:14:45 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2024-10-22 16:00
CPS只能选旁路型我明白,但是CPS主回路有必要加EOP么?只在旁路加EOP不行? ...

CPS也是三件套,旁路是最后的保障,EOP不是必须,可以是热继电器,
实际就是机械式和电子式的区别,电子式可以实现的功能更多
发表于 2024-10-22 16:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-10-22 16:54 编辑

你们把图集认真过一遍,P88 /P91/P93页有星三角启动的机械应急启动装置


ADS-23-A系列星一三角降压式机械应急启动装置的工作原理是:接触器与机械应急开关二合为一,利用枪械击发原理结合我司机械定时器组装而成。转动手柄90°机构闭合星接触器触点与主接触器触点的同时,为三角接触器闭合装置储能,转动手柄90°的同时还使得机械定时器储能并释放开始计时,到达内置时间后击发脱扣装置,使星接触器迅速回位后三角接触器迅速接通,完成星一三角转换。


很好奇这一套装置真的的比继电器可靠吗?
     
发表于 2024-10-22 18:30:05 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-10-22 16:30
你们把图集认真过一遍,P88 /P91/P93页有星三角启动的机械应急启动装置

这不是挺好的么
     
发表于 2024-10-22 23:30:41 | 显示全部楼层
厂家样本,得求着送你看。摇身一变标准图集,你得上杆子抢着看。这就是XX的力量
     
发表于 2024-10-23 08:49:02 | 显示全部楼层
已经双电源末端切换了,还有备用泵,
现在有怕控制柜搞个机械强制启泵,
这么多种不利因素叠加在一块考虑问题,
也是醉了!

再看看现实情况,
网上看到有小区消防泵坏了十年因为资金没法落实都没修好,
简直是一个在天上一个在地下,
冰火两重天。

毛伟人说过:没有调查就没有发言权。
编规范的专家们什么时候能踏踏实实调查一下实际情况,
针对客观实际认真统计分析,
先解决好重点问题,
别再主观的一会上这个措施,一会上那个措施,
把屎上雕花的功夫发挥到极致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则