说下个人看法,遵循Dqaq老师的系统思维路线,但结论有所不同。
三明治夹芯板的芯部材质有多种: A1级、不燃,代表性产品:硅酸盐发泡水泥、蛭石发泡水泥等。 A2级、难燃,代表性产品:含粘接剂的岩棉、含木质纤维的发泡水泥。 B1级、阻燃,代表性产品:加了阻燃剂的高分子材料,如:聚氨酯PU,聚苯乙烯PP等,燃点大约为300--400°C. B2级、易燃,在包装行业使用广泛;在建筑行业,未经防火处理的木材等。
三明治夹芯板的金属面层厚度普遍在0.5---1.0mm之间,太薄啦!阻值高、热容量低,遭受雷击时,易被熔化击穿,所以不能直接作为接闪器,须铺设接闪带。
接闪带是贴装或架立? 需要根据芯部材质而定,对不燃或难燃的芯材,可贴装; 对B1级阻燃和B2级易燃,则要架设。
|