《民标》GB51348-2019 13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作。
工业建筑是否就需要按GB50974要求设置,而不能按GB51348了?《民标》就不适用于工业建筑哈?这样理解对不? |
|