楼主确定为消防三级负荷,似乎只是按照建筑物本身的室外用水量或者建筑定性来确定的,
实际上因为有“建筑内有负责森林防火的指挥室、监测站之类的房间”,这种特殊功能的消防供电用电负荷等级本来就应该以服务对象的要求来确定,尽管不一定有规范条文明确规定,甲方提出来总是有他们的理由的。
此外,甲方已经设了发电机,消防二级负荷的外部条件已经具备,这不是水到渠成的事情吗?
至于5#说的“不需要提高消防负荷等级,千万不要给自己找麻烦”,正常情况下这个我也赞同这种做法,但我对于楼主的情况,可能就不存在提高消防等级的问题,按照甲方要求本来就应该如此。 |
|