x01oct 发表于 2024-9-12 11:13 1.建筑分类以建筑专业为准。 2.住宅按GB50016的8.4.2执行
消防应急照明专题帖子汇总
无本之末 发表于 2024-9-12 11:37 有没得风险,建筑概况住宅消防高度53,建筑总消防高度55,下面备注写了一句,消防设计按整体考虑 ...
二点钟太阳 发表于 2024-9-12 17:10 结论:分开考虑,住宅部分算二类高层住宅,户内不需设置火灾自动报警系统。但消防负荷等级应为一级。 ...
hastings 发表于 2024-9-12 18:19 我很好奇,建筑是怎么把一个住宅和商业服务网点的组合建筑定性为一个公建的? ...