首先,谢谢小菜老师回答! Wangguichao66老师作为审图工程师,值得质疑呀
GB50054-20116.3.3条文及附图,源自IEC Figure 43.2,注意两红色方框。 6.3.3条文及附图有删减,是阉割版。
1. Conductor Rating 具体说,BV 4mm2的长期载流量是23A,是基于电线PVC绝缘层温度70℃. 热交换的边界条件未变(温差辐射换热的影响甚微),电流升至29A,持续59分钟, PVC绝缘层的实际温度达82℃(数字是举例),会产生软化、流延、裂解失重(Weight Loss), 总之,老化的前奏。
电线选型时,降温可能是一个解决办法。 比如:按65℃选,BV 4mm2, 长期载流量21A。
2. IEC Note注释中,明确说明了有防护漏区。 |