账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3438|回复: 13

[求助] 关于SPD的熔断器的电涌耐受能力问题

[复制链接]
     
发表于 2024-9-5 16:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  防雷检测规范21431上,给出了一个于spd相匹配的gG熔断器的电涌耐受能力,见图,请问各位,额定电流和两个雷电流波形下对应的雷电流值,关系如何计算,有大致的办法吗,
22.jpg
     
发表于 2024-9-5 16:35:39 | 显示全部楼层
二者的焦耳积分值做对比。
     
发表于 2024-9-5 19:40:31 | 显示全部楼层
借楼一问。
浪涌后备保护,除了熔断器,各低压电器厂家还有专用的后备保护断路器SCB(Supplemental Circuit Breaker)

据说,各家的SCB互不通用。
就是说,张三家的SCB和张三家的SPD配合,OK!
但是,张三家的SCB和李四家的SPD,不能配对。

请问是这样吗?
哪位老师帮助解答下,谢谢!

     
发表于 2024-9-5 20:02:34 | 显示全部楼层
用SCB吧,别用熔断器了
     
发表于 2024-9-6 09:22:23 | 显示全部楼层
企业微信截图_17255846839731.png 哪位高人知道这些电流值怎么选择,选择要注意分断能力问题,还有就是本身的残压问题
     
发表于 2024-9-6 09:27:20 | 显示全部楼层
这个是SPD专用保护的规定
企业微信截图_17255852449024.png
     
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:33:20 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-5 16:35
二者的焦耳积分值做对比。

大致算了下,8/20波形大概是10/350能量的21分之1,小很多,不知道这个怎么来的,规范也说了,适当无法获得spd厂家标称的规格是,按照这个表对应的来选
     
 楼主| 发表于 2024-9-7 14:34:25 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2024-9-6 09:27
这个是SPD专用保护的规定

谢了,哪个规范

点评

NBT 42150-2021 低压电涌保护器专用保护装置  发表于 2024-9-9 08:47
     
发表于 2024-9-7 15:28:16 | 显示全部楼层
chengdanqiong 发表于 2024-9-7 14:33
大致算了下,8/20波形大概是10/350能量的21分之1,小很多,不知道这个怎么来的,规范也说了,适当无法获 ...

应该是18倍左右。
雷电波标准函数有公式(用于SPD时)
雷电流波形标准函数.jpg
     
发表于 2024-9-7 15:30:54 | 显示全部楼层
利用楼上公式,计算i平方dt的积分,可得到雷电流的单位能量值公式,也就是焦耳积分值。按这个公式,将T2值代进去,一个350,另一个20,倍数为17.5倍。
雷电流单位能量(焦耳积分值).jpg
     
发表于 2024-9-7 15:34:45 | 显示全部楼层
也可以引用电涌防护标准GB18802中的焦耳积分值公式,算出倍数为18.3
长、短波雷电流焦耳积分值.jpg
     
 楼主| 发表于 2024-9-9 16:58:21 | 显示全部楼层

感谢!我去看下,,
     
 楼主| 发表于 2024-9-9 17:00:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-7 15:34
也可以引用电涌防护标准GB18802中的焦耳积分值公式,算出倍数为18.3

感谢回答得这么详细,应该是我用错公式了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则