账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2617|回复: 4

[问题探讨] 冷库用电负荷估算

[复制链接]
     
发表于 2024-9-5 12:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我也同样碰到类似项目,水产品冷库-18~-24摄氏度,冷库内空7m高,面积4100平方米,估算冷库负荷:Pc=4100*7*0.2*0.55=3157kW,是否这样?0.2kW/m3,0.55为需要系数。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!.

查看全部评分

     
发表于 2024-9-6 09:53:09 | 显示全部楼层
我一般都让设备厂家提资,提不出来不画图。
发表于 2024-9-6 10:56:03 | 显示全部楼层
我们都是让暖通提资的,哪里需要这么大容量。
     
发表于 2024-9-6 11:02:06 | 显示全部楼层
我见过更大的,几十个冷藏库,一个1500平左右,每一个单独配箱变,1000KVA。所以你这个很正常对于有的行业
     
发表于 2024-9-8 20:35:36 | 显示全部楼层
冷库要有工艺的

现在做这块的厂家,多如牛毛,找个厂家配合吧

暖通专业没有5年修为,也难以担此大任。并且暖通也没义务来做冷库工艺内容
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则