[求助] 基础问题:线电压脚标的方向怎么确定

[复制链接]
     
发表于 2024-9-4 14:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 TNS 于 2024-9-4 14:27 编辑

通常说的线电压UAB,是从A指向B(UA-UB,即UA+(-UB)),但看这个图,是从UA指向-UB,实质上相当于UB指向UA(即蓝色向量线相当于把紫色平移下来),这是怎么回事?

FC599A48B29BB12745C3557821D5C53D.jpg
     
发表于 2024-9-4 15:01:13 | 显示全部楼层

平行四边形法,三角形法,都是相量加减的几何法。两者完全等效。
三角形法,差相量箭头指向被减相量,很正常。
你把相量图上的几何位置与电路图上节点位置混淆了。
只有一种特殊的相量图——位势图,相量图上的几何点,才与电路图上的节点一一对应。
     
发表于 2024-9-4 15:04:56 | 显示全部楼层
简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:14:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-4 15:04
简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。 ...

感谢。把大学教材翻出来了,诚如君所言,此时也记起了大学学习时确实是这样的。
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:15:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-4 15:04
简单说吧,UAB箭头指向UA,并不等于UAB在电路图上的参考方向就是由B指向A。完全两码事。 ...

UAB并不代表UA指向UB
     
发表于 2024-9-4 15:22:04 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-9-4 15:15
UAB并不代表UA指向UB

UAB表示这个电压在电路图上的参考方向,规定为由A指向B,并不是说相量图上UAB的箭头一定指向UB。
电路图上电压参考方向的箭头,与相量图上相量的箭头,两码事。
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 15:45:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-9-4 15:22
UAB表示这个电压在电路图上的参考方向,规定为由A指向B,并不是说相量图上UAB的箭头一定指向UB。
电路图 ...

好的,谢谢!
     
发表于 2024-9-4 16:10:58 | 显示全部楼层
终于解了一个几十年的困惑。就是配四表7.7-5(包括配1~配三同一个表,表号可能不同)中的相量图,为什么线电压相量方向都画反向了。
     
发表于 2024-9-4 16:30:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢两位老师
     
发表于 2024-9-4 17:01:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2024-9-4 17:07 编辑

请问UAB是UA-UB还是UB-UA,搞不明白了。UAB=UB-UA吧?,所以UAB应该是由A指向B才对啊,楼主的图是不是错了?我图中的向量BA=向量OA-向量OB,这个没错吧。
向量图.png
     
 楼主| 发表于 2024-9-4 17:45:17 | 显示全部楼层
UAB=UA-UB,但UAB不代表A指向B,而是B指向A。
     
发表于 2024-9-4 17:45:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-9-4 17:01
请问UAB是UA-UB还是UB-UA,搞不明白了。UAB=UB-UA吧?,所以UAB应该是由A指向B才对啊,楼主的图是不是错了 ...

这个是在做加法。
     
发表于 2024-9-4 17:48:45 | 显示全部楼层
还是要看电压参考方向。按惯例,相电压以N点为参考方向的低电位点,比如,UA实际是UAN。假想一个环路,运用KVL,可得相-线电压关系。
线电压与相电压.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-4 17:51:15 | 显示全部楼层
电路分析用在工程上,能正确表达电路参量并列写KCL、KVL方程,起码成功了60%了。
     
发表于 2024-9-4 18:05:18 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2024-9-4 17:45
UAB=UA-UB,但UAB不代表A指向B,而是B指向A。

老师我又重新画了一个向量图,图中明显的向量AB=OB-0A,为何电气中的UAB=UA-UB呢? 向量图.png