账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2663|回复: 2

[求助] 请教下《石化防雷》GB50650为什么没有提接触电压和跨步电压的事?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-22 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,请问《石化防雷》GB50650这本规范通篇没有说防接触电压和跨步电压的事?室外高大装置防雷只需要做好接地电阻就可以了吗,还是要按照《雷规》GB50057第4.5.6条来做?谢谢
     
发表于 2024-8-22 11:43:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-22 11:44 编辑

石化项目接触不多,仅就规范内容简单说说。
1、GB50650第5.5.1条条说里有提到“跨步电压”,接触电压倒真的全文未搜索到。
2、总则1.0.1及条文说明提到了编制本规范的理由,但1.0.3也表述了“石油化工装置的防雷设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。”
个人理解,如果石油化工项目的确存在接触电压和跨步电压的问题,也还是要执行GB50057相关要求的。
     
 楼主| 发表于 2024-8-22 12:29:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-22 11:43
石化项目接触不多,仅就规范内容简单说说。
1、GB50650第5.5.1条条说里有提到“跨步电压”,接触电压倒真的 ...

感谢王老师的回复,由于自己是做化工设计的,所以很多室外装置、各种高塔都需要参考50650来做,我感觉所有需要防雷的装置都需要考虑接触电压和跨步电压。以金属塔为例,很多金属塔的防雷接地都会跟附近的建筑物接地做在一起,就50057要求的措施这里想简单写一下:
1 防接触电压应符合下列规定之一:      
  1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。(无法实现)       
  2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。  (可以实现,增加成本)   
  3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。(无法实现)           
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。     (警告牌可以实现)   
2 防跨步电压应符合下列规定之一:      
  1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的自然引下线,作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。   (无法实现)        
2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm,或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。(可以实现,增加成本)           
3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。       (可以实现,增加成本)    
4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。(警告牌可以实现)
由此可见,金属塔的防接触、跨步电压可以通过敷设5cm厚的沥青层或者增加警告牌来实现。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则