账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4114|回复: 12

[问题探讨] TN-C-S的重复接地

[复制链接]
     
发表于 2024-8-20 11:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-8-20 11:52 编辑

某多层建筑采用室外箱变供电,采用TN-C-S系统。屋顶的空调单独从箱变引接电缆。问题:1、电缆在屋顶还是首层转换为TN-S更合理?2、若在屋顶转换,重复接地连至基础还是哪里?
发表于 2024-8-20 14:21:33 | 显示全部楼层
1.可以在屋顶转换。
2.连接建筑物基础
     
发表于 2024-8-20 14:56:33 | 显示全部楼层
看电缆先进屋再上顶,还是屋外直接上顶。如果先进屋,进入处需总等电位联结,应该就在这里分开。
     
 楼主| 发表于 2024-8-20 17:58:32 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-20 14:56
看电缆先进屋再上顶,还是屋外直接上顶。如果先进屋,进入处需总等电位联结,应该就在这里分开。 ...

电缆从一层室内到屋顶
     
发表于 2024-8-21 09:05:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-20 14:56
看电缆先进屋再上顶,还是屋外直接上顶。如果先进屋,进入处需总等电位联结,应该就在这里分开。 ...

请教,进入处指的是建筑物室内外的分界还是在配电间?
     
发表于 2024-8-21 09:06:19 | 显示全部楼层
我一般会在一层做个隔离箱,都是被那个强条逼的。
     
发表于 2024-8-21 10:04:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-21 10:11 编辑
waaanaga 发表于 2024-8-21 09:05
请教,进入处指的是建筑物室内外的分界还是在配电间?

配电室不靠外墙时,我自己的做法是,如果电缆有金属铠装层,金属铠装层在分界处接联结导体至MEB箱,PE或PEN导体到配电室处接MEB箱。
像这种变配电所在户外的情况,原则上电源进户处需要有电源隔离开关,可在这只隔离开关处接。

点评

谢谢dqaq老师,不靠外墙的配电室情况还是常见,在建筑物分界处少见做隔离开关箱的了。  发表于 2024-8-21 13:07
     
发表于 2024-8-21 10:35:54 | 显示全部楼层
规范说的电源进线处设置隔离开关和这个应该不是一个意思,我觉得用不着。直接把电源拉倒屋顶,在屋顶设置接地端子箱和柱子连接就可以了,
     
发表于 2024-8-21 10:48:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-21 11:19 编辑
liuiping 发表于 2024-8-21 10:35
规范说的电源进线处设置隔离开关和这个应该不是一个意思,我觉得用不着。直接把电源拉倒屋顶,在屋顶设置接 ...

      规范这条确实是指的单体的供电电源,但设备专用的电源算不算不好说,万一审图不认呢。
       在屋顶分开成TN-S并作重复接地,如果是金属铠装电缆,进户处铠装层也应作MEB,既防电击也防雷。如果没有金属铠装,进户处不做MEB,电击防护没有问题,但防雷电反击和雷电波侵入会有问题。
       MEB在进户处做的必要性,是变电所与楼房是两个地,故障等情况下,两个地电位可能有很大不同。如果再系统性思考一下,箱变如果还供其他单体,每个单体都有自己的地,就是n个地,各自的地可能有各自的电位。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-22 10:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuiping 于 2024-8-22 10:50 编辑
dqaq 发表于 2024-8-21 10:48
规范这条确实是指的单体的供电电源,但设备专用的电源算不算不好说,万一审图不认呢。
       在屋 ...

我问下  这种情况您一般是怎么做的了?在一楼做箱子,改成五线吗?
如果一楼没有位置了,我做过好多,一楼不可能有那么多地方给咱们电气留空间的
     
发表于 2024-8-22 11:28:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-8-22 11:35 编辑
liuiping 发表于 2024-8-22 10:48
我问下  这种情况您一般是怎么做的了?在一楼做箱子,改成五线吗?
如果一楼没有位置了,我做过好多,一楼 ...

我碰到的都是低压总电源进户,做法见7#,配电室肯定有隔离开关和低断,单独设备没碰到。
碰到过光彩工程照明回路,路灯变电所引来,屋外上顶,不考虑MEB,但需计算灯与引下线间雷电反击间距。
     
发表于 2024-8-22 11:40:40 | 显示全部楼层
光彩工程防雷电反击要求间距还是比较高的,主要是不能将路灯PE纳入MEB,权属问题。如果可以纳入MEB,防反击基本不成问题。下面是个计算案例。

像楼主这种情况,如果入户处不做MEB,是否需要考虑防反击,应根据具体情况确定。
光彩工程有MEB时防反击间距.jpg
光彩工程无MEB时防反击间距.jpg
光彩工程雷电反击计算等效电路.jpg
光彩工程立面.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则