账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2942|回复: 4

[问题探讨] 自带电源、非集中控制的应急照明,也有非火灾时点亮的时间要求吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-10 15:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:自带电源、非集中控制的应急照明,也有非火灾时灯具持续点亮的时间(不超过30分钟)的要求吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-10 15:40:14 | 显示全部楼层
规范读过吗?读一下你就知道了
     
 楼主| 发表于 2024-8-10 16:03:00 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-8-10 15:40
规范读过吗?读一下你就知道了

集中控制的有这个要求,但是,审图的认为非集中控制的也应该这样做。
发表于 2024-8-12 08:58:08 | 显示全部楼层
非集中控制的,火灾,非火灾是无法区别的
     
发表于 2024-8-12 09:02:20 | 显示全部楼层
没有,非集中控制的蓄电池只在两种情况下使用:1,确认火灾人工启动,2,火灾报警器启动。所以不存在这个蓄电池的消耗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则