账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5100|回复: 21

[求助] 室外景观照明TT系统 怎么画?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-29 12:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个室外景观照明配电  我用的TN-S系统 图审老师提出GB 51348-201910.7.4条 室外路灯要用TT系统 TT系统没怎么接触过 系统图要怎么画啊
发表于 2024-7-29 14:44:32 | 显示全部楼层
审图老师真是。。。。。。。。。
发表于 2024-7-29 14:45:12 | 显示全部楼层
你系统图不配置PE线
     
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:08:24 | 显示全部楼层

就是配电箱三相进线为4芯线  单相出线为2芯线 是嘛
发表于 2024-7-29 15:11:25 | 显示全部楼层
孤不屿 发表于 2024-7-29 15:08
就是配电箱三相进线为4芯线  单相出线为2芯线 是嘛

你配电箱在室内吧,室内还是五芯进线
     
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:12:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-29 15:11
你配电箱在室内吧,室内还是五芯进线

配电箱放室外绿化
     
发表于 2024-7-29 19:47:11 | 显示全部楼层
进线不表达PE线,配电箱备注一下GB14050-2008,4.2的那句话
     
发表于 2024-7-31 09:20:47 | 显示全部楼层
记得加漏保。
     
发表于 2024-7-31 09:44:49 | 显示全部楼层
24DX002-1建筑电气与智能化通用规范   165   这个图集。可以好好看看
     
发表于 2024-7-31 10:35:56 | 显示全部楼层
关键是,自室内引出的电源线(接室外配电箱的),PE线配还是不配。
     
发表于 2024-7-31 10:51:45 | 显示全部楼层
24DX002-1建筑电气与智能化通用规范   132 页这样做,路灯多做几个接地极。感觉比TT系统好用
     
发表于 2024-7-31 10:57:15 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-31 10:35
关键是,自室内引出的电源线(接室外配电箱的),PE线配还是不配。

配不配都可行。
变电所到配电箱不配PE,则配电箱外壳应接地,且该地与变压器地无金属性连接。变电所到配电箱再到路灯全TT系统。适用于配电箱在室外的情况。
变电所到配电箱配PE,则配电箱外壳应接PE,变电所到配电箱TN-S,变电所、配电箱到路灯TT。如果配电箱在室内,多半都是这种情况。
     
发表于 2024-7-31 11:01:14 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2024-7-31 10:35
关键是,自室内引出的电源线(接室外配电箱的),PE线配还是不配。

GB51348-2019第10.7.4-3条 安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致;安装于室外的景观照明中部分设施位于距建筑外墙20m以内范围的,应与室内系统的接地形式一致;全部设施均位于距建筑物外墙20m以外的照明回路,宜采用TT接地形式;
按这个理解,如果配电箱设置在建筑物外墙20m范围以内,我觉得应该采用TN-S系统。配出PE线。
     
发表于 2024-8-1 09:53:22 | 显示全部楼层
是否可以这样说:
若景观照明配电箱设置在建筑物外墙20米以内,则其外壳接系统PE线(连通至系统接地)。若景观照明配电箱设置在建筑物外墙20米以外,则其外壳接设备接地(与系统接地独立)。
请多指教。
     
发表于 2024-8-1 11:32:07 | 显示全部楼层
私自借用张工在知乎的图来说下自己的看法:

图中二级配电箱左侧部分属于室内配电箱为距离建筑物20m范围内景观灯供电的情形,采用的是TN-S系统,
右侧三级配电箱属从室内TN-S系统为距离建筑物20m范围外景观灯供电的情形,采用的是TT系统。
图中没有明确二级箱到三级箱电缆是否配出PE线,
如果三级配电箱在距离建筑物20m范围外,电缆不需要配出PE线,配电箱也是TT接地系统的一部分,配电箱外壳单独接地或者与景观灯共同接地,
如果三级配电箱在距离建筑物20m范围内,电缆需要配出PE线,配电箱是TN-S系统的一部分。



tn-s引出tt

tn-s引出tt
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则