账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3247|回复: 5

[电气资讯] 请教一下各位大佬,高压侧单路电源,一台630和一台315的变压器接于同一高压侧电源,这

[复制链接]
     
发表于 2024-7-20 18:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 fdf36333666 于 2024-7-20 18:42 编辑

请教一下各位大佬,高压侧单路电源,一台630和一台315的变压器接于同一高压侧电源,这两台变压器低压侧可以联络吗,如果可以,母线是否按大的考虑,还有什么需要注意的地方,如果是两台独立运行不联络又会有什么弊端
发表于 2024-7-22 08:46:39 | 显示全部楼层
可以联络,母线按大的变压器考虑
发表于 2024-7-22 08:48:35 | 显示全部楼层
容量小的变压器母线、出线开关短路容量、动热稳定能都按大的选。
发表于 2024-7-22 08:50:16 | 显示全部楼层
不联络也行,毕竟就只有一路高压,只是变压器故障时,保证供电范围没有联络灵活
     
发表于 2024-7-22 11:40:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-22 08:46
可以联络,母线按大的变压器考虑

请教一下树总,我个人理解用小的是不是可以,大变压器故障小变压器也输出不了大变压器的功率,小变压器故障大变压器也不会输出超过小变压器的功率,不知道我这个新手这样理解有没有问题
发表于 2024-7-22 14:16:53 | 显示全部楼层
Darkness 发表于 2024-7-22 11:40
请教一下树总,我个人理解用小的是不是可以,大变压器故障小变压器也输出不了大变压器的功率,小变压器故 ...

这个和母线、出线开关的短路容量都有关系
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则