按照GB55037-2.2.9要求,消防电梯机房必须是分开的(包括两台消防电梯之间),
GB55037-10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置,
再结合GB51348-13.7.4-6 消防末端配电箱应设置在消防水泵房、消防电梯机房…,
结论:不能共用一个双切箱。
更进一步,民用建筑按照GB51348-13.7.5消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。
所以民用建筑两台消防电梯还不能共用一组电源线T接。 |
|