账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6875|回复: 15

[问题探讨] 消控室等弱电机房可否与变电室贴邻

[复制链接]
     
发表于 2024-7-15 11:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,翻阅规范,只有老民规有明文写不可(23.2.1.3),之前设计也一直避免贴邻,而今天翻阅新民标只明确应远离强电磁场干扰场所,且把老民标23.2.1.3后面那半句删了,是因为变电室不算强电磁干扰场所?所以,消控室可以与变电室贴邻了?
发表于 2024-7-15 11:35:13 | 显示全部楼层
各省的答疑文件
消防控制室的位置注意.png
消防控制室设置场所1.png
发表于 2024-7-15 11:37:41 | 显示全部楼层
后面的10.3.2,是湖北省住建厅的答疑文件,前面的忘了
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:37:56 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:40:14 | 显示全部楼层

请问:10.3.2是哪本里的?
     
 楼主| 发表于 2024-7-15 11:42:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-15 11:37
后面的10.3.2,是湖北省住建厅的答疑文件,前面的忘了

谢谢...................
     
发表于 2024-7-15 12:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
规范依据漏掉了是强条的《建筑设计防火规范》8.1.7(已废止的强条)以及GB55037-4.1.8-4
消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行;

另到底哪些属于不能贴近的场所,好多地方有答疑文件,按当地文件执行就行了。

电磁干扰比较严重的设备主要包括电抗器、大功率变频器、会产生电火花的设备以及大电流导体的通断电,不过现在的火警设备本身就有一定的抗干扰能力,消控室也可以采取抗干扰措施,这条可操作性不强的规范条文一直还是强条,有点无语。实际上个人看网上资料的感觉,火警设备自身误报的概率远大于外界干扰导致的误报的概率。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-15 12:16:17 | 显示全部楼层
建规 8.1.7条 防火通规4.1.8条 都还有这条内容 不能只看民标
     
发表于 2024-7-15 15:31:36 | 显示全部楼层
因为项目实测下来影响是扯淡,纯属臆想
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-15 15:59:15 | 显示全部楼层
现数字通信系统抗干扰能力很强,且工频电磁骚扰对数字系统本来影响就笑,所以变配电所什么的无需考虑。变配电所通常只需考虑电磁辐射对生物体的影响。
     
发表于 2024-7-15 16:07:09 | 显示全部楼层
之前遇到过一次,已建成的辅助用楼,变配电室和控制室(仪表和消防共用)在同一层,相隔一个房间,专家检查提出来石化控制室规范不允许同一建筑;甲方就自己找第三方检测做的电磁干扰检测,测量值很小,我们给出了个说明盖了个章,就这么过去了。但新建项目,还是不要贴邻的好,甚至也不要一个建筑
     
发表于 2024-7-15 16:21:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-15 15:59
现数字通信系统抗干扰能力很强,且工频电磁骚扰对数字系统本来影响就笑,所以变配电所什么的无需考虑。变配 ...

遇到过一次,江苏的项目,当时做的时候就知道这俩不能贴临,但是建筑专业实在是排不开了,于是决定去闯一闯。。。结果,审图老师直接提出,变电所和消防控制室不能贴临,如果贴临,要采取屏蔽措施。
至于屏蔽措施是什么,审图老师也说不知道。。。

于是我只好去查屏蔽室的相关规范,基本上都无法满足工频辐射(姑且认为工频辐射存在吧。。。波长6000km的辐射,咋屏蔽?),于是只要用铜网在消防控制室胡乱的设了一下,于是审图老师也就给过了。

给我的感觉就是,其实没影响,但规范写了,建筑如果没法避免,那从电气角度老说,也无法避免。但是大家都扯淡,我写了做法,现场做不做我不用管,审图反正能过。。。仅此。。。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-7-17 11:23:19 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-7-15 16:07
之前遇到过一次,已建成的辅助用楼,变配电室和控制室(仪表和消防共用)在同一层,相隔一个房间,专家检查 ...

请教:石化控制室规范是哪个规范
     
发表于 2024-7-17 11:52:41 | 显示全部楼层
数据中心项目,变压器室上方或隔壁就是主机房的,没做什么特殊处理,也没影响数据中心运行。
     
发表于 2024-7-17 13:32:18 | 显示全部楼层
SH/T3006-2012
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则