账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4310|回复: 16

[规范条文] 可挠金属管是不是柔性导管

[复制链接]
     
发表于 2024-7-11 15:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《智能化》8.7.5- 4 严禁将柔性导管直埋于墙体内或楼(地)面内。

《火规》11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内
发表于 2024-7-11 15:58:53 | 显示全部楼层
柔性导管包括金属和非金属,所以意思也差不多
     
发表于 2024-7-11 18:47:02 | 显示全部楼层
可挠不算柔性导管

证据见附图

可挠是第22部分,柔性是第23部分;


VeryCapture_20240711184603.jpg


     
发表于 2024-7-11 20:35:12 | 显示全部楼层
还是术语不统一问题。GB20041里就没有可挠管。按经验理解,可挠管疑似属于20041中的可弯曲管。
     
发表于 2024-7-11 20:44:02 | 显示全部楼层
学习3#给出的规范,可弯曲与柔性,两个区别点:一是是否耐频繁弯曲,二是弯曲所需力量。
力大,弯曲次数有限——可弯曲管。
力小,耐反复弯曲——柔性管。
两种都可挠啊
     
发表于 2024-7-11 21:21:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-11 20:35
还是术语不统一问题。GB20041里就没有可挠管。按经验理解,可挠管疑似属于20041中的可弯曲管。 ...

可挠是老规范的说法  JG/T 3053-1998《可挠金属电线保护套管》
     
发表于 2024-7-11 21:38:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-11 21:21
可挠是老规范的说法  JG/T 3053-1998《可挠金属电线保护套管》

现在看到的电缆管理系统新标准不全面,很难按新的标准体系归纳出整个体系。只知道以下几种是有区别的。
电缆梯架、托盘——支撑作用——GB21762
电缆槽——保护作用,特征为包封有盖板——GB19215
电缆管——保护作用,特征为密闭、非圆型截面——GB19215
导管——保护作用,特征为圆形截面——GB20041
大家群策群力,看能否将新标准体系中,电缆管理系统完整地复现出来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-11 21:43:41 | 显示全部楼层
但是,最可怕的是旧的未去,新的已来,鸡同鸭讲。
就像大年三十除夕夜,来一句merry christmas,倒。。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-12 08:19:40 | 显示全部楼层
按定义,应该是有所不同吧,柔性导管应该还是有不少弹性的:
nxrg.png

nnn.png

     
发表于 2024-7-12 08:59:07 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-12 08:19
按定义,应该是有所不同吧,柔性导管应该还是有不少弹性的:

我去工地现场掰过可挠管,确实是用手可以弯,但是比较硬,基本没有回弹,跟电气软管很不一样
     
发表于 2024-7-12 09:14:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-12 08:59
我去工地现场掰过可挠管,确实是用手可以弯,但是比较硬,基本没有回弹,跟电气软管很不一样 ...

可挠管就是类似家装经常用的波纹管,弯成啥样就定型成啥样的。柔性的应该是更类似末端的穿线软管这种,有弹性,能弯过来,但需要外力固定。
     
发表于 2024-7-12 09:19:54 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-12 08:19
按定义,应该是有所不同吧,柔性导管应该还是有不少弹性的:

柔性管也基本上是无弹性的。电机接线盒与地面出线口那段金属管,就跟麦克风头的支杆一样,轻松反复弯曲,不反弹。有些台灯也是一个例子。
     
发表于 2024-7-12 09:22:58 | 显示全部楼层
个人认为两者是一样的
     
发表于 2024-7-12 09:32:36 | 显示全部楼层
刚性管——TMY母线
可挠管——BV导线、YJV电缆,用力可以弯曲,但不是给你随时随地弯着玩的。
柔性管——YQ、YC之类的移动电缆,使用中就是来回弯着玩的。
     
发表于 2024-7-12 09:32:53 | 显示全部楼层
楼主这个问题,是很难有答案的。可挠管是老标准的分类,柔性管是新标准的分类。两者有交叉,但又不完全对应或对立。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则