账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5913|回复: 18

[求助] 交流电源必须使用 450V/750V电线吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-9 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
交流电源必须使用 450V/750V电线吗?哪条规范要求 这样做的了啊

采用500/500的可以吗?
发表于 2024-7-10 08:57:19 | 显示全部楼层
一个是电缆规范,3.2.1
发表于 2024-7-10 08:57:54 | 显示全部楼层
一个是民规,13.8.2
     
发表于 2024-7-10 09:17:09 | 显示全部楼层
这是要和规范条文讨价还价吗?
     
发表于 2024-7-10 09:24:55 | 显示全部楼层

还是看7.4.1.5来的直接
     
发表于 2024-7-10 09:40:25 | 显示全部楼层
有500/500这种东西吗?
     
发表于 2024-7-10 11:18:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-10 11:44 编辑

我也有同样的疑问,请教老师。

《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019
13.8.2 火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用耐压不低于交流300V/500V的多股绝缘电线或电缆。
采用交流220V/380V供电或控制的交流用电设备线路,应采用耐压不低于交流450V/750V的电线,……

1、请见下图,这种ZC-BVV 300/500V,是否可以 用于住宅配电线路呢?

2、 如果不允许使用,为什么厂家还生产呢?
其截面规格有10、16、25、35平方毫米,应该不仅仅用在 火灾自动报警系统的传输线路 或 50V以下供电的控制线路上。

谢谢!
Wire of Voltage 300 500V.png
     
发表于 2024-7-10 11:46:03 | 显示全部楼层
        这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V=470V。所以450V是近似达到的量值。也就成了最低要求。
        300/500V电线再早只是不能用于IT系统,现在按规范都不能用了。但在电气设备内部,有些部分U0未必是220V,还是可用的。
        其实300/500V电线,只要不偷工减料,作450/750V型式试验一样能通过。

点评

个人认为,对于变电所设置在建筑物内,且做了总等电位联结的建筑,建筑物内部线路不用这么高的耐压值。供给室外的TT回路则需要。  发表于 2024-7-10 14:59
谢谢Dqaq老师解答!  发表于 2024-7-10 11:52
     
发表于 2024-7-10 12:01:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-7-10 12:04 编辑
dqaq 发表于 2024-7-10 11:46
这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V= ...

又看了一下这个厂家的样本。
ZC-BVV额定电压也有450/750V规格,截面积跨度更大,从1.0至185平方毫米。


猜测,我发的前图(300/500V, 10--35mm2) 可能 非主流。
ZC-BVV for 450-750V.png
     
发表于 2024-7-10 12:55:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-7-10 11:46
这是绝缘配合问题。对持续时间大于5s的工频应力电压,GB16935.1要求达到U0+250V,也就是220V+250V= ...

关键是RVS线缆多数是300/300的(也有产品上是300/500的),按某些规范(比如50116里)的300/500就不能用了
     
发表于 2024-7-11 07:33:38 | 显示全部楼层
没有500/500V的
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 12:43:54 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-7-10 09:24
还是看7.4.1.5来的直接

民标 是明确了,那工业建筑了,就没这个要求了?
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 12:45:23 | 显示全部楼层

电缆这个规范 说的主要是电缆,而且主要针对的是高压的。220/380  系统要求的也不需要0.45/0.75
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 12:48:40 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-10 09:40
有500/500这种东西吗?

没有500/500 的,写错了,有300/300的,不是不让用了 ,都得用300/500的  把相地的提高了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则