账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3945|回复: 9

[求助] 室内潮湿场所的线缆暗敷设要求

[复制链接]
     
发表于 2024-6-26 15:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024 6. 2. 1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时,应符合下列规定:
     1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于1. 5mm;
     2 采用塑料导管暗敷布线时,应选用不低于中型的导管。
6. 2. 2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
     1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
     2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm;
     3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。


这里面是不是忽略了潮湿场所暗敷设的要求,民标里面也没有。
     
发表于 2024-6-26 15:29:46 | 显示全部楼层
暗敷,规范未提及
     
发表于 2024-6-26 16:03:33 | 显示全部楼层
贸然推测一下,室内潮湿场所的线缆暗敷,采用干燥场所要求。
     
发表于 2024-6-26 17:51:04 | 显示全部楼层
个人理解:首先暗敷设的管线不容易受到形变、湿度、温度的影响,所以管内部的导电体不容易漏电;而明敷受影响的可能较大,所以规范明确了潮湿场所明敷的要求,防潮防腐防机械形变,所以要求壁厚和材质等等。
     
发表于 2024-7-11 07:44:14 | 显示全部楼层
室内潮湿场所的线缆暗敷,参考干燥场所要求,采取防潮措施
     
发表于 2024-7-11 09:39:02 | 显示全部楼层
按GB55024第6.2.6第3款的条文说明,保护导管和电缆桥架也有毒性指标及燃烧滴落物/微粒指标?那不是线缆的吗?
     
发表于 2024-7-11 09:50:47 | 显示全部楼层
暗敷应该不受潮湿场所的影响吧
     
发表于 2024-7-11 09:56:32 | 显示全部楼层
个人意见,暗敷有两层意思,如果是埋地那就是参考室外管道的要求,如果是混凝土里面,我觉得干燥要求即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则