账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3071|回复: 2

[求助] 星三角启动最大启动电流值

[复制链接]
     
发表于 2024-6-25 09:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
     请教星三角启动星型启动电流值是否为角形的1/3?110KW消防水泵星三角启动最大电流理论上应为460A左右是否正确?是否有星三角启动全过程的一个电流变化曲线?星三角转换时间多少合适?

    另400KVA变压器能否带起110KW的消防泵?
     
发表于 2024-6-25 09:59:46 | 显示全部楼层
1/3没错,但是具体是多少还要看下原本三角接法的启动电流倍数是多少,估算的倍数有时候跟实际差很多。

400kVA只带一个110kW泵完全没问题啊,而且这个电机的容量没超过30%,直起都可以啊。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-25 13:57:15 | 显示全部楼层
1.理论上是实际有偏差
2.最大峰值还是稳定运行
3.实际设备都有差异定性分析就是教材中教的那样
4.容量(KVA)开方×2+4单位秒
5.根据启动方式去算电压降。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则