账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3222|回复: 5

[求助] 学校食堂是餐饮建筑,算不算商店,算不算其他儿童活动场所

[复制链接]
     
发表于 2024-6-23 20:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下各位大佬,建规及防火通用规范自动报警部分都没提餐饮建筑,我之前也不过分考虑,虽然做喷淋不算设自动报警的依据,但是当食堂大于3000平方,水专业按餐饮建筑上喷淋,我为后期不留隐患也习惯做上自动报警,小于3000,单层小于1500的话,通规出来之前是肯定不用做。但是现在通规商店无面积要求,学校食堂也不在条文解释不属于商店的例外。消防设施通用规范其他儿童活动场所不包括小学学校的教室等教学用房,食堂不是教学用房,有小学部的学校食堂算不算其他儿童活动场所?
     
发表于 2024-6-24 09:07:16 | 显示全部楼层
食堂怎么也不能算商店和活动场所吧?
发表于 2024-6-24 09:23:06 | 显示全部楼层
按规范应该可以不做,具体还要看看校方(教育部门)的意见和是否有排烟等设施
     
发表于 2024-6-24 10:24:11 | 显示全部楼层
1、餐饮建筑不算商店。
2、“儿童活动场所”在GB50016-5.4.4条文说明里有明确: 本条规定中的“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游乐厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所,不包括学校。
如当地消防答疑文件另有说法的按当地文件执行。
     
发表于 2024-6-24 10:28:06 | 显示全部楼层
对外营业用的才算商店建筑吧,学校食堂应该不算吧。
发表于 2024-6-24 11:22:33 | 显示全部楼层
食堂不算商店,但是食堂里面有小卖部的小卖部应该算商店,食堂不算儿童活动场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则