这个涉及到建筑防火间距问题,
之前我也一直心存疑惑,
不过后来看看GB50016-5.2.2民用建筑之间的防火间距(5.2.3条文说明也说了比照一、二级耐火等级建筑间的防火间距),感觉好像也说的过去:单独建造的变配电房就是另外一个单独的建筑物(包括预装式变电站,因其“安全性能较高”可以防火间距减半),两个单独的建筑物就需要有防火间距,但是把两个建筑物合二为一就不用考虑。
不过,5.2.2注中列出的可以防火间距不限的条件,这一条规范没说也适用,这个有点欠缺。 |
|