账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8460|回复: 25

[问题探讨] 消防干式系统中的电磁阀如何接线?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-14 06:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一厂房,无火灾报警系统,设有消火栓按钮,消防灭火采用干式系统,设有两个电磁阀,24V。请问,电磁阀如何接线?这个24V电源是从本建筑中的配电箱里,设一个220V/24V变压器后引来吗?消火栓按钮接到电磁阀,是几根线?消火栓按钮接到电磁阀后,消火栓按钮再接到消控室,用几根线?
     
发表于 2024-6-14 08:49:02 | 显示全部楼层
电磁阀接两根线,电源要串接在线路中,没有24V电源的话肯定要在箱子里增加一个220/24的开关电源并建议引到端子上,方便串接。不清楚具体规定啊,可以的话也可以选用220V 的电磁阀,就省事了。 按钮跟消控室的信号是怎么接的,要看你设计的二次图是什么样的,消控室的控制信号跟按钮是并列的关系,常规也就是个开的信号,两根线。
     
发表于 2024-6-14 10:13:12 | 显示全部楼层
我是直接从应急照明箱拉根3x2.5的线供电,按钮到电池阀及消控室就2x1.5的
     
发表于 2024-6-14 10:51:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-6-14 11:01 编辑
jerknight 发表于 2024-6-14 10:13
我是直接从应急照明箱拉根3x2.5的线供电,按钮到电池阀及消控室就2x1.5的

还是别打应急照明箱的主意了。
GB51309-2018
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载

虽然这一条强条已经给GB55036废止(只废止了强制性属性),
不过GB55036本身又不涉及消防应急照明内容(难道消防应急照明不算消防设施啦?),
这些强条是否保留还未知。

发表于 2024-6-14 11:10:39 | 显示全部楼层
设一个220V/24V变压器后引来,这个电源还需要消防电源
电源.png
发表于 2024-6-14 11:11:15 | 显示全部楼层
控制接线就是这个样子
消火栓按钮与电动阀控制原理图(干式).jpg
发表于 2024-6-14 11:15:23 | 显示全部楼层
所以总结就是:消火栓按钮到电动阀控制箱4根线(含返回信号),到消防控制室两根线
     
发表于 2024-6-14 11:32:00 | 显示全部楼层

这个阀画法不太标准啊,名称叫电动阀?电动阀跟电磁阀不一样,所以这是个啥阀?

直通电磁阀一般都没有反馈信号,如果是气动阀或电动阀一般反馈信号不止一个。我觉得这图问题有点多
     
发表于 2024-6-14 12:21:12 | 显示全部楼层
干式系统最好采用电磁阀。消火栓按钮动作后应使KA断电。
     
发表于 2024-6-14 12:22:51 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-6-14 11:32
这个阀画法不太标准啊,名称叫电动阀?电动阀跟电磁阀不一样,所以这是个啥阀?

直通电磁阀一般都没有反 ...

这个应该是写错了,应该是电磁阀,图形符号都是。如果是电动阀,哪真是一根筋了,只往一边拧,拧到头还不松手
     
发表于 2024-6-14 12:31:20 | 显示全部楼层
       楼主这类问题,我觉得一该看产品样本,二该有自己的技术条件。
       比如电磁阀24V电源线,有的电磁阀自带部分控制电路,并给出外接输入、输出信号接口端子,24V电源既是二次电源,也是驱动电源;而有的24V电源仅仅是驱动电源,设计时处理不同。这需要看产品样本。
       比如返回信号线,设计者自己应明确需要哪些返回信号,且是否可以有公共端等,才能确定根数。这需要设计者明确技术条件。
     
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:31:14 | 显示全部楼层
我问了一下,这个电磁阀没有控制箱,就是一个阀。需要从配电箱引来24V电源。
     
发表于 2024-6-14 14:10:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-14 12:22
这个应该是写错了,应该是电磁阀,图形符号都是。如果是电动阀,哪真是一根筋了,只往一边拧,拧到头还不 ...

校个真,无论是按电气的画法还是按PID图的画法,这个都不是电磁阀的标准表示方式:

电气标准里是这样的:
dcnf.png jxnf.png


而化工PID里是这样的:
dcf2.png dcf0.png dcf1.png

     
发表于 2024-6-14 14:14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2024-6-14 14:24 编辑
wangguichao66 发表于 2024-6-14 10:51
还是别打应急照明箱的主意了。
GB51309-2018
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设 ...
又不是在控制器里出的回路,在消防箱体里面配电有什么问题,

点评

打错字了。控制器里出回路?  发表于 2024-6-14 15:09
控制器里处回路?  发表于 2024-6-14 15:08
     
发表于 2024-6-14 14:49:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-14 15:04 编辑
myface 发表于 2024-6-14 14:10
校个真,无论是按电气的画法还是按PID图的画法,这个都不是电磁阀的标准表示方式:

电气标准里是这样的 ...

建筑电气制图中,一般用法,电磁阀上方是方框,电动阀是圆圈,都属于组合符号,圆圈或方框是组合中的限定符号。这个控制电路图肯定有问题,如果是电动阀,应该双向控制,且应有行程控制,这个都没有。所以你指出的错误是存在的,但更合理的解释是文字错了。
电磁阀与电动阀.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则