账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10088|回复: 38

[问题探讨] 请问:消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外地埋必须用电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-13 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室在另处,本建筑的消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外需要地埋引到消控室。请问,消防报警信号线、控制线、电源线等,在室外地埋必须用电缆吗?有施工单位人员说,若采用电线,几年就会出问题。想问问各位,室外部分都是怎么做的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-6-13 10:18:27 | 显示全部楼层
地埋,怎么埋?
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:23:55 | 显示全部楼层
没说清楚,是穿管地埋。
     
发表于 2024-6-13 10:33:25 | 显示全部楼层
55024/6.3.1/第2小条:除安全特低电压外,室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆,并应采取相应的保护措施。
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:00:25 | 显示全部楼层
报警信号线,算不算安全特低电压?
发表于 2024-6-13 11:25:48 | 显示全部楼层
你这个算是安全特低电压
     
发表于 2024-6-13 11:28:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-13 11:31 编辑

注意条文中含智能化线缆、控制线缆。“除安全特低电压外”,到底只包含电源线缆,还是包含所有线缆,不明确。
发表于 2024-6-13 11:32:37 | 显示全部楼层
这里要注意消防广播回路,前面被抽到的强条;在室外穿管敷设采用WDZN-RVS不满足要求。
     
发表于 2024-6-13 11:33:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-6-13 12:29 编辑

7#理由:安全特低电压只对直流和工频交流做了规定。控制或智能化线缆,各种波形的电压都有,不可能被全部被安全特低电压体系覆盖。
     
发表于 2024-6-13 11:57:41 | 显示全部楼层
7.2.13 采用金属导管布线,除非重要负荷、线路长度小于15m、金属导管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蚀措施后,可在屋外直接埋地敷设外,不宜在屋外直接埋地敷设。
     
发表于 2024-6-13 12:28:03 | 显示全部楼层
顺便说下安全特低电压SELV的概念。
非常多的设计师认为弱电线路大多数都是安全特低电压,因为电压很低,其实这是一个很大的错误。
1、电压低到多少算特低电压ELV?——与波形有关。现只有直流和工频交流的限值规定。PWM波在研究中。
2、是否只要电压低到规定值,就可认定为SELV?比如火警系统的24V直流电源线算SELV吗?
     。。。NO!!!SELV或PELV有冗长的一系列安全条件。比如,SELV带电部分不能接地,与其他非SELV回路达到保护分隔,电源需满足规定条件且取得专门认证。。。。。。
所以,一般的弱电线路,哪怕电压很低,也只能认定为FELV,而不是SELV。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
myface + 2 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-6-13 15:05:45 | 显示全部楼层
肯定选电缆,埋地排管、电缆沟都可以
     
发表于 2024-6-13 15:40:13 | 显示全部楼层
当然了,必须采用具有防水措施的线缆,一般护套线或者控制电缆,室外部分完全照抄室双绞线内线的都是不负责任的或者不懂设计师。报警系统最好分支线(端子线到末端),干线(控制室到端子箱),干线如果要走到室外去,则需要全部改成护套线或者控制电缆,系统比较大,或者比较远,一般干线还要大一个型号。
     
 楼主| 发表于 2024-6-13 17:40:28 | 显示全部楼层
那么,用铠装的电缆,不穿套管,室外地埋敷设行不?

点评

可以  发表于 2024-6-14 13:39
     
发表于 2024-6-17 08:10:31 | 显示全部楼层
如果被审图卡的话该用还是得用,我被审图提过55024-2022的6.3.1.1,申辩了安全特低电压之后说不过去,最后还是改了电缆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则