账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3154|回复: 8

[问题探讨] 舞台防火幕需要和探测器联动嘛

[复制链接]
     
发表于 2024-6-7 13:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还是火灾时值班人员在消控室或者值班室启动
     
发表于 2024-6-7 13:51:44 | 显示全部楼层
4.2.4  自动控制的水幕系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1  联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动;仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
    2  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动、停止及水幕系统相关控制阀组的开启。
    3  压力开关、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动、停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器。

点评

感觉防火幕不是水专业的水幕系统吧。  发表于 2024-6-7 16:12
     
发表于 2024-6-11 08:16:01 | 显示全部楼层
看你建筑专业是怎么分的,如果是防火分区的分界线,那就需要联动。
     
发表于 2024-6-11 10:26:12 | 显示全部楼层
不清楚楼主的防火幕是哪一种,
如果是刚性防火幕需执行《舞台机械刚性防火隔离幕》GB36726-2018,
设有消防控制室的话,5.6.5:在火灾紧急状态时,消防控制室应具备操作电动紧急释放的功能。

其他非刚性防火幕(不包括水幕)建议参照执行。

其实防火幕也算是消防用途设备,如果设了联动型火警系统的话尽量消防联动。
     
发表于 2024-6-11 11:09:36 | 显示全部楼层
这个建筑提资。
     
 楼主| 发表于 2024-6-30 14:14:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-11 11:09
这个建筑提资。

d老师,现在设计院这行情,哪有这么多经验丰富,我们这,建筑水暖每次提过来的东西一问三不知,暖通阀门的控制还不如我清楚
     
发表于 2024-7-1 07:50:56 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-6-30 14:14
d老师,现在设计院这行情,哪有这么多经验丰富,我们这,建筑水暖每次提过来的东西一问三不知,暖通阀门 ...

防火分区总是知道的吧
     
 楼主| 发表于 2024-7-1 16:01:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-11 08:16
看你建筑专业是怎么分的,如果是防火分区的分界线,那就需要联动。

就是单纯给舞台用的,其实做了感觉更好,就是没找到依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则