dqaq 发表于 2024-5-30 11:34 环形接地装置属于“B型”接地装置,只考虑环形面积大小,基本与土壤电阻率无关。 直线型属于“A型”接地装 ...
965868274 发表于 2024-5-30 11:58 感谢大佬指点,我这个接地电阻要求不大于10Ω,可以按照我截图中的直线线做集中接地装置吗,埋深0.8米,接 ...
dqaq 发表于 2024-5-30 12:25 不知道2500mm是怎么的出来的。图上最小长度都是5m,一、二类防雷建筑还要看土壤电阻率。 另外,B型接地装 ...
965868274 发表于 2024-5-30 12:38 是垂直接地长2.5m,水平间距5m,土壤电阻率应该是查不到,场地位置位于河边,水平高差3m,避雷针和设备间 ...
dqaq 发表于 2024-5-30 12:43 估计接地电阻没问题,但你这个接闪杆离设备太近,要考虑下防反击间距。 ...
消防应急照明专题帖子汇总
waaanaga 发表于 2024-5-30 15:04 dqaq老师,请问环形面积等内容在哪看?