账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3142|回复: 5

[问题探讨] 请教,两台同容量10/0.4变压器低压侧,母联开关整定电缆可以比主进线开关小一级吗

[复制链接]
     
发表于 2024-5-16 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,字数补丁

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-16 17:29:28 | 显示全部楼层
看你设计中母联开关所带负荷大小了。比如如果只带另一变压器的一、二级负荷,那可能比主进开关小很多。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-16 17:48:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-16 17:29
看你设计中母联开关所带负荷大小了。比如如果只带另一变压器的一、二级负荷,那可能比主进开关小很多。 ...

感谢老师回复。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-17 08:54:29 | 显示全部楼层
实际上不这么选,一样大的,灵活性更好
     
发表于 2024-5-17 11:47:19 | 显示全部楼层
没必要吧  一样大 关一台的时候就当分段考虑呗
     
发表于 2024-5-17 13:02:03 | 显示全部楼层
单变压器运行时一台变压器向所有重要负荷供电,联络开关是变压器主开关的下一级保护。为降低故障影响范围,联络开关的动作值和动作时间均应小于变压器主开关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则