账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6330|回复: 16

[求助] 浙江省内所有新建配电房都要放在地上吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-15 17:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位帮忙看看,是不是包括办公等建筑
QQ截图20240515172015.png
     
发表于 2024-5-16 08:09:52 | 显示全部楼层
这是啥文件?

话说我最近做的杭州项目,确实是在一层的
发表于 2024-5-16 08:45:54 | 显示全部楼层
湖北也是这么要求的,但有关系的,还是可以放地下室
发表于 2024-5-16 09:01:56 | 显示全部楼层
供电局是这么说的,本地的设计院却说只要有“有效防措施”,供电局也不是绝对不批,这……就很难说。
     
发表于 2024-5-16 09:06:54 | 显示全部楼层
广东本地有文件,
不过用词是“原则上”,
经过防洪涝论证不存在水浸危险的可以放地下室,
不过实际上防洪涝论证如何操作还没见过,
只要供电部门同意就行。
     
发表于 2024-5-16 09:28:10 | 显示全部楼层
有关系可以突破,没关系老老实实。文件名:浙建[2022]3号《关于提升城市配电设施防涝能力的若干意见》
     
发表于 2024-5-16 09:49:58 | 显示全部楼层
放地上不好吗?电气本来就灰头土脸的,好不容易有个见光的机会,还不乘势而为
不过牺牲点商业面积罢了。不管电力公司本意如何,提高公共基础服务设施的安全性,是真的长远利益和社会效益。搞设计的,多年被开发商PUA,都有斯德哥尔摩综合证了。
     
发表于 2024-5-16 12:13:50 | 显示全部楼层
是的,都要放地上的,有文件要求的;你要实在想放地下,就让甲方找供电局公关去,看甲方的能力了
     
发表于 2024-5-16 13:54:21 | 显示全部楼层
要说被淹那是真淹啊,我们前两年一个地面上的变电所都给淹了……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-16 16:38:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-16 08:45
湖北也是这么要求的,但有关系的,还是可以放地下室

只有武汉有这个要求吧,湖北其他地区有文件吗
     
发表于 2024-5-16 16:53:21 | 显示全部楼层
18年开始全国就逐渐要求往地上放了。
这个就是看全国执行情况
     
发表于 2024-5-16 16:54:38 | 显示全部楼层
有文件那就放地上被。
甲方再牛逼还能把文件改了不成?
     
 楼主| 发表于 2024-5-17 16:00:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-5-16 08:09
这是啥文件?

话说我最近做的杭州项目,确实是在一层的

关于提升城市配电设施防涝能力的若干意见
     
发表于 2024-5-17 18:28:00 | 显示全部楼层
公变肯定地上,专变还可以商量,反正专变停电责任不在供电公司~
     
发表于 2024-5-17 18:51:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 墨梓琰 于 2024-5-17 18:52 编辑

主要原因是吸取郑州7.20事件的教训,省供电公司、省住建厅、省发改委等联合发文。
https://www.zj.gov.cn/art/2022/5/11/art_1229278089_2403563.html
浙建〔2022〕3号 浙江省住房和城乡建设厅 浙江省发展和改革委员会 浙江省自然资源厅 浙江省能源局 国网浙江省电力有限公司关于提升城市配电设施防涝能力的若干意见
自己看文件,公变好多年前就不让放地下的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则