账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1619|回复: 9

[求助] 消防水炮的设置

[复制链接]
     
发表于 2024-5-10 17:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2024-5-10 18:35 编辑

请问:一个医院的大厅上空(一层至四层,四层与大厅上空是两个独立防火分区,四层的布置如下图)设置了消防水炮系统,那么消防水炮的现场控制盘是设置四层水炮附近的公共走道上还是设置在大厅的一层呢?另外,这水炮系统的电源是否需要从消防配电箱引出呢?
QQ截图20240510183848.png

     
发表于 2024-5-10 17:52:48 | 显示全部楼层
现场控制盘设置位置 应能看到消防炮的动作。
发表于 2024-5-10 17:59:06 | 显示全部楼层
控制盘设4F走道;从应急照明双切箱出回路就可以了
     
发表于 2024-5-11 08:37:34 | 显示全部楼层
实际项目现场看到的控制器设置在一层,由一层消防电源供电。个人觉得设置在一层合理点,算是消防负荷同一防火分区内供电,当然这个好像也不是必须要求。
发表于 2024-5-11 09:15:07 | 显示全部楼层
现场控制盘宜设置在四层(上面有很多手动功能,如调整细节方位等)
     
 楼主| 发表于 2024-5-11 10:26:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-11 09:15
现场控制盘宜设置在四层(上面有很多手动功能,如调整细节方位等)

若是设置在四层的话,是看不到水炮的,设置水炮那个区域在四周周围都是墙体,与四层其余区域是隔开的
     
发表于 2024-5-11 10:36:06 | 显示全部楼层
放在可观测水炮的地方合理吧。
     
发表于 2024-5-13 18:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
有一个问题,假如说中庭划分为一个独立防火分区,那水泡电源从哪引?是不是要在中庭设置一个电气间放置双电源箱
     
发表于 2024-5-13 19:16:58 | 显示全部楼层
huohai 发表于 2024-5-13 18:45
有一个问题,假如说中庭划分为一个独立防火分区,那水泡电源从哪引?是不是要在中庭设置一个电气间放置双电 ...

别自己找麻烦了,中庭不可能是独立的防火分区

点评

以前遇到过就是这种情况的,只是还没有出这么多通用规范  发表于 2024-5-13 22:27
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则