账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2621|回复: 6

[求助] 区域报警与集中报警

[复制链接]
     
发表于 2024-5-10 15:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三四层小宾馆,只有消火栓,需要做火灾报警,采用区域报警不做消控室是否可以?
     
发表于 2024-5-10 15:40:22 | 显示全部楼层
老生常谈了,设置消火栓、火灾自动报警(无其他需要联动的设备)的建筑物设置集中火灾自动报警还是区域,你在论坛里搜一搜吧。这道题没有唯一解。
发表于 2024-5-10 15:52:37 | 显示全部楼层
支持设置区域报警系统的多
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:06:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 15:52
支持设置区域报警系统的多

那消防泵咋联动和手控?
发表于 2024-5-10 16:08:14 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-5-10 16:06
那消防泵咋联动和手控?

没有消防控制室就没有手动直接控制线,联动靠压力开关或流量开关
     
 楼主| 发表于 2024-5-10 16:45:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-5-10 15:52
支持设置区域报警系统的多

支持是支持,画图咋画啊,没有手控也不太满足规范。
     
发表于 2024-5-10 17:54:38 | 显示全部楼层
shitou123456 发表于 2024-5-10 16:45
支持是支持,画图咋画啊,没有手控也不太满足规范。

都没有需要手控的设备,为啥不满足规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则