随意翻看之前的帖子,看到这个帖子,说点看法。
GB51348说2倍,估计编者还是动了脑筋的,但考虑问题不够全面。
他只是考虑了额定不动作电流为额定动作电流0.5倍这个分散性区域,认为只要避开这个分散性区域,上下级动作电流区间就不会有重叠。所以按1/0.5=2提出了2倍这个数据。
但RCD动作特性是个反时限特性,不只是在曲线的垂直段有分散性,在曲线的转折段(即实际剩余电流略大于动作值)和近水平段(即实际剩余电流远大于动作值),也有分散性问题。2倍只能保证垂直段不重叠,但并不能保证曲线在全电流范围内不重叠,编者没考虑到这一点。
所以还是那句话,编写系统规范的,不要僭越自己的边界,管到设备标准上去了。设备的特性,还得看设备的标准。 |
|