账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6327|回复: 15

[求助] 空调配电电缆的选择

[复制链接]
     
发表于 2024-5-6 12:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如一台空调额定输入功率为13kW,380V配电,设计按功率因数0.8计算额定电流为30.9A,一般选用40A的开关。

但是厂家样本写了最小线路电流为39.2A,就得选用50A的开关了。
各位同行是怎么考虑这个问题的。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-5-6 13:27:01 | 显示全部楼层
最小线路电流不是最小功率时的电流,这个电流比额定电流大,具体百度一下这个术语,样本上还会有一个最大熔丝电流,你开关整定值不能大于最大熔丝电流,不然断路器还没跳,空调自带的熔丝断了。
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 13:37:06 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-5-6 13:27
最小线路电流不是最小功率时的电流,这个电流比额定电流大,具体百度一下这个术语,样本上还会有一个最大熔 ...

什么意思?我的理解是电缆载流量要比这个最小线路电流大
发表于 2024-5-6 14:16:02 | 显示全部楼层
估计就是空调的最大电流,不是额定
     
发表于 2024-5-6 14:16:52 | 显示全部楼层
先不说功率因数合不合理,13kW是怎么算出30.9A的?不如把空调铭牌贴出来看一下?
     
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:59:35 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-6 14:16
先不说功率因数合不合理,13kW是怎么算出30.9A的?不如把空调铭牌贴出来看一下? ...

你看的很仔细,是我计算错了,贴上样本图片

某品牌空调样本

某品牌空调样本
     
发表于 2024-5-6 16:50:18 | 显示全部楼层
不需要考虑,我们设计不考虑他超载那么多  39.2是最大运行电流吧,超过了就保险丝熔断了,所以选40
     
发表于 2024-5-6 17:12:43 | 显示全部楼层
空调的额定功率不是最大功率,有的铭牌会标得比较细,比如这个:

kt.png

选型可以参考这个:
kt0.png kt1.png kt2.png

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2024-5-6 17:25:54 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-5-6 17:12
空调的额定功率不是最大功率,有的铭牌会标得比较细,比如这个:

电气计算不是一般按额定功率来就行了吗?你做设计是怎么考虑的?我按不考虑最小线路电流做从来没发生过事情
     
发表于 2024-5-6 17:32:22 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2024-5-6 17:25
电气计算不是一般按额定功率来就行了吗?你做设计是怎么考虑的?我按不考虑最小线路电流做从来没发生过事 ...

还是不要用个人经验主义来解决问题(如果你是业主自用随意)。8#回复的方式有理有据,任何时候都不怕任何人提出质疑
     
发表于 2024-5-6 21:35:55 | 显示全部楼层
       不应错误理解额定电流与计算电流的关系。选线缆依据的是计算电流。
       变频空调情况8#已经说得很清楚了,酷暑期间持续半小时以上的超额定功率运行是常态。
       其他设备,也可能存在换算问题。比如负荷计算时的设备功率PN,就不一定是额定功率。如气体放电光源,就得计入镇流器的损耗。频繁起停的反复短时工作制的设备,计入启动电流发热的累积,计算电流可能比额定电流还高。像电梯,计算电流得按连续工作制下额定电流的140%取值等。
       技术问题,一定要从原理上理解,只抠某句话,往往会出错。
     
 楼主| 发表于 2024-5-7 09:01:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-5-6 17:32
还是不要用个人经验主义来解决问题(如果你是业主自用随意)。8#回复的方式有理有据,任何时候都不怕任何 ...

不同产品还会不一样,暖通选型一般也是参考品牌
     
 楼主| 发表于 2024-5-7 09:02:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-5-6 21:35
不应错误理解额定电流与计算电流的关系。选线缆依据的是计算电流。
       变频空调情况8#已经说得 ...

成本增加太多了,真的还是不懂的时候做设计简单
     
发表于 2024-5-7 09:07:17 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2024-5-6 17:25
电气计算不是一般按额定功率来就行了吗?你做设计是怎么考虑的?我按不考虑最小线路电流做从来没发生过事 ...

GBT 27941-2011《多联机空调机组应用设计与安装要求》第4.9.2条:多联机系统的电源配线规格应按多联机最大运行电流配置
     
发表于 2024-5-7 09:27:12 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2024-5-6 15:59
你看的很仔细,是我计算错了,贴上样本图片

按照你截图里的型号,查到了大概是三星的某型号

找了三星官网的样本,没找到AM180KX的,找了一个AM180AX的

明显是有电加热功能的

VeryCapture_20240507092501.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则