账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2917|回复: 2

[规范条文] 变压器中性点至低压配电柜的开关可以选用4P吗,求规范依据

[复制链接]
     
发表于 2024-4-29 19:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器中性点至低压配电柜的开关可以选用4P吗?依据民规12.4.11条文解释应选用4P的,但于任元会老师的书籍冲突了,而且实际肯定3P更好些,有哪个规范要求必须3P吗
     
发表于 2024-4-29 19:52:52 | 显示全部楼层
看你怎么接地,一点接地用3P
     
发表于 2024-4-29 19:56:14 | 显示全部楼层
你把你说的12.4.11的条文说明再读一遍,里面用3P还是4P说的挺清楚的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则