账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18572|回复: 20

[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

[复制链接]
发表于 2007-11-9 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,电气图中要对导线根数进行标注,不知道这个概念的意思,标注的依据是什么,什么地方标,什么地方不标,据说是和开关种类有关吗?对于这个概念还比较模糊,哪位热心高手能指导下,先谢了!~!~!
     
发表于 2007-11-9 23:02:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<P>首先撇开PE线</P>
<P>1,电源线---------灯头-------------开关,则从开关到灯的线为(n+1),n=86型开关的极数</P>
<P>2,电源线---------开关-------------灯头,则从开关到灯的线为(n+2),n=86型开关的极数</P>
<P>不知道这么说你是否明白了没?</P>
     
发表于 2007-11-10 11:35:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<P>楼上的,这是两种情况。</P>
<P>还有灯头到灯头的呢?</P>
     
发表于 2007-11-10 12:15:18 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 11:35:31</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,这是两种情况。</P>
<P>还有灯头到灯头的呢?</P></DIV><BR><BR>呵呵,怎么冷斑也问这问题?灯头到到灯头之间当然是电源线(数)加开关线(数)
 楼主| 发表于 2007-11-10 12:27:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-9 23:02:42</I>)的发言<BR>
<P>首先撇开PE线</P>
<P>1,电源线---------灯头-------------开关,则从开关到灯的线为(n+1),n=86型开关的极数</P>
<P>2,电源线---------开关-------------灯头,则从开关到灯的线为(n+2),n=86型开关的极数</P>
<P>不知道这么说你是否明白了没?</P></DIV>n=86型开关的极数这个还不是太理解,麻烦再解释下,谢过了!<BR><BR>
     
发表于 2007-11-10 12:57:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 12:27:28</I>)的发言<BR>
<P>不知道这么说你是否明白了没?</P></DIV>n=86型开关的极数这个还不是太理解,麻烦再解释下,谢过了!<BR><BR></DIV>
<P><BR> </P>
<P>86型开关的每一挡都有一根从开关引出的控制线</P>
<P>1 挡---------- 1 根控制线</P>
<P>2 挡---------- 2 根控制线</P>
<P>依次类推----------这就是我前面说的:极数(也许这说法不太严谨)</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-11-10 17:07:08 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<P>楼上的,都成了你的加分贴了。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-10 18:59:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 12:57:57</I>)的发言<BR>
<P>非常感谢啊!<BR></P></DIV><BR><BR>
     
发表于 2007-11-11 16:29:17 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 17:07:08</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,都成了你的加分贴了。</P></DIV><BR><BR>哈!就加了那么一点点,还唧唧歪歪!我还没说斑竹抠门呢!
     
发表于 2007-11-11 20:55:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<P>楼上满意了没?</P>
<P>[em1][em2]</P>
     
发表于 2007-11-11 20:56:28 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 16:29:17</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 17:07:08</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,都成了你的加分贴了。</P></DIV><BR><BR>哈!就加了那么一点点,还唧唧歪歪!我还没说斑竹抠门呢!</DIV><BR><BR>完了,错字了。是“过份啊!”
     
发表于 2007-11-12 09:05:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 20:55:10</I>)的发言<BR>
<P>楼上满意了没?</P>
<P>[em1][em2]</P></DIV><BR><BR>JUST SO SO!
 楼主| 发表于 2007-11-12 20:05:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>[em5][em5]以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 9:05:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 20:55:10</I>)的发言<BR>
<P>楼上满意了没?</P>
<P>[em1][em2]</P></DIV><BR><BR>JUST SO SO!</DIV><BR><BR>
     
发表于 2007-11-13 21:15:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 9:05:10</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 20:55:10</I>)的发言<BR>
<P>楼上满意了没?</P>
<P>[em1][em2]</P></DIV><BR><BR>JUST SO SO!</DIV><BR><BR>兄弟,我英文不好,你说的是什么意思?
     
发表于 2007-11-13 21:21:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]CAD中标注导线根数的依据是什么,这个概念还不是很懂

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 21:15:01</I>)的发言<BR>
<P>[em1][em2]</P></DIV><BR><BR>JUST SO SO!</DIV><BR><BR>兄弟,我英文不好,你说的是什么意思?</DIV><BR>哈哈!这可是要卖大价钱的<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则