账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3961|回复: 3

[施工探讨] 消火栓泵的启动方式

[复制链接]
发表于 2024-4-29 07:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 blueblood318 于 2024-4-29 08:52 编辑

请问,多大功率的消火栓泵是直接启动,大于多大功率就要采用降压启动呢?30kw的消火栓可以采用星三角启动吗?
发表于 2024-4-29 08:57:38 | 显示全部楼层
上海市低压公用电网供电时,电动机直接起动的容量<供电变压器容量的8%,消防设备直接起动的容量<供电供电变压器的容量的15%。因为消防设备启动时,正常设备停用较多,即使启动压降大一点也可以忽略。(上海的规定可以参考)
     
发表于 2024-4-29 09:54:16 | 显示全部楼层
基本上除了采用发电机类的自备电源作为消防备用电源情况,星三角启动可以减小配置容量。其余按市电电源条件基本都可以直接启动
     
发表于 2024-4-29 09:58:38 | 显示全部楼层
如在设计值内可以不用降压启动。GB50055-2011中2.2.2 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:1 配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。3 配电母线上未接其他用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则