账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2126|回复: 4

[问题探讨] 跨步电压问题

[复制链接]
     
发表于 2024-4-15 12:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2024-4-18 19:23 编辑

Q/GDW1799.1-2013国家电网公司电力安全工作规程 变电部分
5.2.4高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点4m以外,室外人员应距离故障点8m以外。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。

高压设备发生接地我理解应该含高压设备发生电阻性对外壳接地并且未跳闸情况。离故障点4米之外是为防止跨步电压。那么离故障点4米之外是指离故障接地点,还是整个配电房还是整个建筑了?
配电房内的柜体都是接地的,整个建筑的接地又是和配电房连在一起的,那这个地上的电压应该是差不多的,应该怎么理解4米的安全距离及故障电压了?
     
发表于 2024-4-15 13:08:22 | 显示全部楼层
碰壳只是接地的一种形式。高压配电装置很多是装配式的,带电导体裸露在外,断线落地、异物搭接接地等故障,接地点不在接地极上。即使在接地极上,也要考虑网孔电压差带来的跨步电压。规程总是按最危险情况做出规定。
     
 楼主| 发表于 2024-4-18 19:23:38 | 显示全部楼层
谁能就我问题解答一下呀,谢谢了~~~~~~~~~
     
发表于 2024-4-19 08:29:54 | 显示全部楼层
应该是接地故障点吧。。以前在厂里就这么被培训的
     
发表于 2024-4-22 11:45:16 | 显示全部楼层
这个时针对高压变电站的,比如220kV大电流接地系统以上的变电站。因为接地电流很大,在几十千安以上,造成接地点电位升高,因为土壤电阻率不均匀等其它因素造成跨步电压。当然这个属于高压接地系统设计的内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则