请教大家,有个项目,专家提出,给爆炸危险场所用电设备供电的10/0.4kV 变配电室的干式变压器的工作接地必须独立设置,说是依据50058第5.5.4条:“设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值”。
可我们接闪杆是在建筑顶部设置的,而且规范说是设备的接地装置,这个设备难道还包括变压器?
|
|