dqaq 发表于 2024-4-10 17:00 不得不吐槽一下55024这本通规。就7.1.6这条,不管是语文,还是逻辑,实在是对不起字符GB。 ...
?_446231510 发表于 2024-4-10 17:34 我觉得这个规范的思路是对的,线路存在被雷电直击风险时用一级浪涌保护器,不存在直击风险时用二级浪涌。 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2024-4-10 16:57 应该设I类试验SPD。先不说是否符合规范这一条。在GB217714.4-2015中,第7章,明确了进入LPZ1区的线 ...
rainmen_73 发表于 2024-4-11 09:18 请教一下:既然LPZ0B区没有遭受直击雷风险,为什么在设置SPD的保护措施上LPZ0A区和LPZ0B区不加区别 ...
dqaq 发表于 2024-4-10 18:16 严格地讲,选I还是II类SPD,基于风险评估。S1与S3损害成因下,只有风险评估达到”失效概率可以忽略“的条件 ...
?_446231510 发表于 2024-4-11 09:41 风险评估不符合中国国情,复杂的计算和理论概念最后都会被行业自动忽视掉,国内设计喜欢采用的是A*B=C这 ...
hastings 发表于 2024-4-11 10:04 这个条文说的是I级SPD,不是I类试验SPD,I级SPD可以是II类试验SPD,可以才考这个规范的附录C.2.2.a ...