账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6318|回复: 16

[问题探讨] 关于屋面设置太阳能的做法

[复制链接]
     
发表于 2024-4-7 08:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋面设置太阳能的规范已经实行一段时间了,我想跟大家讨论下其中的一些细节:屋面太阳能发电以后接到哪里?1、接到建筑物单体的总配电箱,总配电箱做双切,一路市电,一路太阳能。2、接到园区的箱变或变配电室的母排,再有母排统一分配电能。欢迎大家积极讨论

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-4-7 09:15:38 | 显示全部楼层
这个还是要看发电量大小吧,个人接触过的住宅项目屋顶就几块板子,发电量顶多就几kW,一般就接入塔楼公共照明箱。
发表于 2024-4-7 09:21:28 | 显示全部楼层
1、跟发电量和建筑耗电量有关。
2、跟投资投资主体和运营模式有关。
3、跟电网接入条件和地方政策有关。
4、推荐做法是用光伏板烧热水,省去并网烦恼。
     
发表于 2024-4-7 10:55:45 | 显示全部楼层
预留好管线到配电房就行,你考虑那么多,施工时还是要厂家去和业主沟通的,和设计没啥关系
     
发表于 2024-4-7 11:00:32 | 显示全部楼层
看发电站规范。够了就并网。不够的自己园区用掉就行。
     
发表于 2024-4-7 13:10:42 | 显示全部楼层
土建设计阶段不用考虑那么多,按照规范达到基本要求就行了。真的要上光伏系统,那也是后面深化设计了。
     
发表于 2024-4-7 13:29:49 | 显示全部楼层
国内统一做法是:土建设计预留屋面结构荷载,另由甲方委托专项设计。



屋面太阳能发电以后接到哪里?
1、接到建筑物单体的总配电箱,总配电箱做双切,一路市电,一路太阳能。—————ATS吗?那要等市电断电了、太阳能才能投入使用。。。年利用率极低。所以不能ATS双切

2、接到园区的箱变或变配电室的母排,再有母排统一分配电能。
现在,有的设计院做了迷你规模光伏,应付图审用,仅给一个楼梯间的灯供电

点评

都是人骗人的东西,上一套光伏的钱,别节省的电费贵了不知多少倍。  发表于 2024-4-7 14:01
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-4-7 14:34:40 | 显示全部楼层
自发自用最简单,在本建筑物的总配电箱处并网,加个防逆控制器,能用多少算多少,本来就是政策性规定,不必算经济账。
     
发表于 2024-4-7 16:07:04 | 显示全部楼层
你是储能型的吗?储能的话可以送到指定地方去。不是的话,就近接个电缆,不小于发电容量对应的电缆即可。
     
发表于 2024-4-8 11:17:59 | 显示全部楼层
图审老师提:应明确由太阳能光伏发电装置供电的用电设备名称,直接为用电设备供电;需要由电力系统电源作为备用电源时,应在该用电设备的配电箱内设置防止并列运行的转换装置。系统图和平面图应正确表达。图审老师认为发电量过少,不需要并网。并网的话,是不需要一路市电的吧。

点评

这种审图早点下岗好吧。。都24年了怎么还能提这种问题  发表于 2024-4-8 16:06
     
发表于 2024-4-8 11:38:51 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2024-4-8 11:17
图审老师提:应明确由太阳能光伏发电装置供电的用电设备名称,直接为用电设备供电;需要由电力系统电源作为 ...

这审图老师也是不与时共进的那种,
应该多看看15D202-4图集。

点评

谢谢大佬,我学习看看。  发表于 2024-4-8 13:16
发表于 2024-6-14 16:02:26 | 显示全部楼层
1、光伏发电不稳定,其逆变器能追踪市电参数,应该直接“并网”接入与市电相连的线缆上,无需ATS;
2、既有电气系统,具体在哪里“并网”,主要看既有母线及相关线缆是否能满足光伏系统送电时的电性能要求。
     
发表于 2024-6-18 09:38:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2024-4-7 13:29
国内统一做法是:土建设计预留屋面结构荷载,另由甲方委托专项设计。

1、个人认为接ATS不可行,就算PV的电接的主供,默认主供有电切回主电,但是PV电波动较大,尤其只有一点点但又还有电ATS就不会切换,所以就算照明负荷这时候也会有问题;
2、光伏并网很成熟了啊,400V并网尤其简单些,不像10kV并网要上一套保护、遥信遥控什么的;400V并网逆变器出来基本电能质量没有问题,同期、防孤岛都没问题,供电公司验收过后随便并网;
3、为啥这里看到好多人说骗人的呢,发出来的电是实实在在的,尤其自发自用余电上网,自用电价就相当于企业的平均电价啊(发多少电就相当于少用了多少电),比上网价高多了,何乐不为呢!以现在的接近平价上网电价来说还是自发自用回收周期短得多;
     
发表于 2024-6-18 13:56:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2024-6-18 13:57 编辑

1、单体能全部消纳其发电,宜在单体。可以减少损耗和投资;
2、单体不能完全消纳,宜在配电房。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则