请教下,这两种电缆的区别是什么,为什么要区分模拟量数字量呢
kvvp是控制电缆,djypvp属于计算机电缆,电压等级不一样,模拟量来说一般抗干扰要求高一点,djypvp是总屏加分屏的。开关量不容易受干扰,要求不高的地方直接用kvv也没事。由于他的电压等级也更高一些,像一些电机的控制点其实是串在220V这类回路里的,像电磁阀之类的场合还可以直接用作220V等级的供电电缆。就大概想到啥了说说,要更详细的区别再看看样本~
当然成本也是考虑因素之一,只要截面能满足要求,拿DJYPVP来传开关量也不是不行。
对了,不是区分模拟跟数字,是模拟跟开关量,开关量只有高低两个电平,并不是连续的信号,虽然DI从字面上来说确实是数字信号,但跟数字信号是两个概念了,一般还是叫开关量不容易混淆。
|
|