x01oct 发表于 2024-3-24 21:59 单相接地故障你用漏电保护了,相零短路一样还是灵敏度不够
nihaoccs 发表于 2024-3-25 08:56 大哥 那怎么修改 用啥样的断路器及多粗的电缆 车间项目
消防应急照明专题帖子汇总
ccck 发表于 2024-3-25 11:02 按任元会的《低压配电设计解惑》p004,采用tn接地系统,线路末端发生接地故障,故障电流很小,最简单有效 ...
zy456132 发表于 2024-3-25 13:29 这个是无解的
rainmen_73 发表于 2024-3-25 14:07 可以加大线路截面但不经济。所以通常是要求合理配置终端箱位置及供电范围。 ...