账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1023|回复: 2

[求助] 消火栓流量开关

[复制链接]
     
发表于 2024-3-17 17:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个项目包含几栋单体,给排水提供的条件是在其中有一栋办公楼屋顶设置了消火栓流量开关,改办公楼不需设置火灾自动报警系统,那么这个流量开关是只需要接控制线至水泵房的消火栓控制柜启泵吗?此流量开关需要设置报警总线引至消防控制室吗(该项目其他单体需要设置报警系统,有消防控制室)
发表于 2024-3-18 08:41:24 | 显示全部楼层
人家自己完成的动作,我们就不管了
     
发表于 2024-3-18 09:21:21 | 显示全部楼层
个人认为,这栋楼如果没有火警,只需将液位信号引至消控室,连锁控制信号线引至水泵房控制柜就行,不用将流量开关接入报警总线,此栋楼也没有报警总线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则