账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1332|回复: 6

[求助] 航空障碍灯

[复制链接]
     
发表于 2024-3-16 20:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
以前没有做过航空障碍灯,这次需要做一个了,哪位大神给截个图,学习学习怎么做了啊
发表于 2024-3-18 08:54:27 | 显示全部楼层
设计院就预留个电源(负荷级别建筑物最高,一般双切箱供电,特级让他带蓄电池)
发表于 2024-3-18 08:55:10 | 显示全部楼层
其余就按照GB5138第10.2.7
     
发表于 2024-3-18 12:08:08 | 显示全部楼层
和卷帘门一样做法,
配电到航空障碍灯的箱子

什么颜色、怎么闪、怎么控制,障碍灯几米一个、怎么装避雷针,这些就不管了
交给专业的人来做

总说明可以交代一下
     
 楼主| 发表于 2024-3-24 14:42:50 | 显示全部楼层
屋顶的管线不得预留了?预留管线的话,灯具位置就得确定了啊
     
发表于 2024-3-24 23:08:27 | 显示全部楼层
同意5楼的,需要预留管位
     
发表于 2024-3-25 07:46:58 | 显示全部楼层
设置要求看 gb51348 10.2.7  P127
10. 2. 7 航空障碍标志灯的设置应符合下列规定:
1 航空障碍标志灯应装设在建筑物或构筑物的最高部位;
当制高点平面面积较大或为建筑群时, 除在最高端装设障碍标志
灯外, 还应在其外侧转角的顶端分别设置航空障碍标志灯。
2 航空障碍标志灯的水平安装间距不宜大于52m;垂直安
装自地面以上45m起, 以不大于52m的等间距布置。
3 航空障碍标志灯宜采用自动通断电源的控制装置, 并宜
采取变化光强的措施。
4 航空障碍标志灯技术要求应符合表10. 2. 7的规定。

防雷接地做法见  图集 15d501防雷与接地  P43
屋顶航空障碍灯防雷装置安装。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则