账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4977|回复: 15

[求助] 污水提升泵

[复制链接]
发表于 2024-3-14 09:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
控制室内显示初期雨水池水位,并设置高低液位报警(-0.60);
控制室内显示污水提升泵运行状态。

这种情况下,怎么控制啊
     
发表于 2024-3-14 09:41:55 | 显示全部楼层
怎么控制?这个是自控专业的,但是电气也可以学习下
 楼主| 发表于 2024-3-14 10:20:31 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-3-14 09:41
怎么控制?这个是自控专业的,但是电气也可以学习下

谢谢您,那电气专业需要做什么?我是想在水池放个浮球开关,用2芯线接到消防控制室
     
发表于 2024-3-14 10:28:22 | 显示全部楼层
问题描述不清,一般来说整个系统是自控的实现。
你是想说自控怎么实现,还是电气需要怎么配合提供自控接点。
发表于 2024-3-14 10:48:30 | 显示全部楼层
液位计带远程表计,经过通讯线,接入控制室显示仪
发表于 2024-3-14 10:50:17 | 显示全部楼层
污水提升泵运行状态,可以将运行、停止的状态灯搞一套远传至控制室
     
发表于 2024-3-14 11:25:43 | 显示全部楼层
不跟一般潜污泵一样吗
     
发表于 2024-3-14 12:36:21 | 显示全部楼层
是啊 这个不就跟消防泵房里的消防潜水泵差不多吗
     
发表于 2024-3-14 16:05:33 | 显示全部楼层
现在都高级的很,控制柜都设置的变频器加PLC,配合超声波液位计,所有信号,接通过物联网卡传输直手机APP,或者管理值班室电脑web界面,污水提升泵都是专业厂家设计,比普通消防泵,排污泵先进多了。
发表于 2024-3-14 16:41:53 | 显示全部楼层
这个问题去年的时候我被内蒙古的专家提起过,我咨询过设备厂商,由于现在的设备特别先进,这个高低液位的显示一个是在现场的控制箱处有嵌入式面板显示,同时消防控制室处也会有显示,单文字回复即可。
 楼主| 发表于 2024-3-18 14:48:34 | 显示全部楼层
奥利臭鸡炸炸炸 发表于 2024-3-14 16:41
这个问题去年的时候我被内蒙古的专家提起过,我咨询过设备厂商,由于现在的设备特别先进,这个高低液位的显 ...

谢谢您的解答,我觉得受益良多
 楼主| 发表于 2024-3-22 09:59:08 | 显示全部楼层
打算用一个浮球开关的信号传到火灾报警控制器,因为那个液位的显示器那个别人说贵
     
发表于 2024-3-22 10:08:43 | 显示全部楼层
无量功德天尊 发表于 2024-3-22 09:59
打算用一个浮球开关的信号传到火灾报警控制器,因为那个液位的显示器那个别人说贵 ...

你这是雨水泵,
和火警系统有毛线关系,
别忘了GB55024-2.0.3条第3款,无关的线路不得穿越,
穿越都违反强条你还直接接进去。

这里的控制室不能是消防控制室。
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:19:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-22 10:08
你这是雨水泵,
和火警系统有毛线关系,
别忘了GB55024-2.0.3条第3款,无关的线路不得穿越,

感谢提醒,上次有位老兄提醒过我,我脑子刚刚又浆糊了,再次感谢!直接去控制室!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则