如果顶层电梯门就近处有电气竖井,配电箱放在电气竖井中是比较合适的,但建筑平面布局有时不总是那么理想,我见过几个现场施工做的感觉比较合理的方式:
1、顶层有电气竖井,但是与电梯门面对面且距离较长(约4m多)
现场做法:配电箱装在井里,从竖井引出100x50钢线槽,沿顶板、顶板与墙的墙角明敷引至电梯门洞左手侧控制箱,全线都尽量贴墙角、墙面等不显眼的部位安装,感觉也是不是很难看。
2、一个KTV消防改造项目,顶层电气竖井在电梯几十米外
现场做法:配电箱在电梯门洞左手侧挂墙明装,下口距地2.5米左右,与电梯门洞上口齐平。虽说违反了规范中“安装在便于操作处”的规定,但现场条件限制,确实也没有更好的位置了。配电箱就在控制箱上方,布线便利。 |
|