账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4170|回复: 4

[问题探讨] 电弧故障保护设置问题

[复制链接]
     
发表于 2024-2-23 16:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个一个仓库项目,目前设置了电弧故障保护器(AFDD);被提了改成电弧故障探测器(AFD);
自己也感觉得模棱两可,
是不是带报警系统(含电气火灾监控),就得做电弧故障探测器(AFD);
单体未带报警系统,就做电弧故障保护器(AFDD);
还是说都可以用;
     
发表于 2024-2-23 16:58:46 | 显示全部楼层
可以参考 DB32 T 3698-2019 建筑电气防火设计规程  江苏省的规范,里面有对这两种的做法说明
     
发表于 2024-2-23 17:53:49 | 显示全部楼层
AFDD、AFD代表的同一个东西,分别在民标条文说明、火规图集,都指“故障电弧探测器”
     
发表于 2024-2-23 17:59:28 | 显示全部楼层
独立式探测器:若有火灾报警系统,接入火警系统主机或图形显示装置;若无火灾报警系统,报警到值班室室。非独立式的,接入电气火灾监控系统
发表于 2024-2-26 08:54:17 | 显示全部楼层
现在很少用直接断电的了,都是报警
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则