首先要看做什么用。如果只是提供一般的操作电源,或者接一只电压表看看,那要求不是很高。
如果是作为计量器具,那是很有讲究的。
这么跟你说,电压互感器相当于一个人工电压源,它是由电动势(一次电压)和内阻抗组成的。那么电压互感器所产生的误差,主要是电流在内阻抗上的压降。互感器在校验时,一定是在额定二次负荷下校验准确的,如果现场二次负荷改变,必定导致二次负荷电流在内阻抗上的压降改变,所以误差就改变。
一般要求,电压互感器容量是二次负荷的80~100% 。一般一只2.0级高压电能表的电压线圈负荷是8VA。 |
|