账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1965|回复: 4

[求助] 有分断能力20kA以上的末端MCB或RCBO断路器吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-2-2 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向各位老师请教:从变电所放射式供电,在距离变电所很近的位置从干线上分支出的一个末端照明电箱,电箱处的三相短路电流比较大,估算有23kA,这个电箱直接供照明、插座的末端回路,保护开关如何选择?找了几个断路器厂商的样册都没有找到分断能力20kA以上的末端MCB或RCBO断路器,比较多的都是不大于10KA.
     
发表于 2024-2-2 11:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-2-2 11:15 编辑

这种情况下可以考虑借助上级断路器的分断能力或者改用熔断器。
     
发表于 2024-2-2 12:02:27 | 显示全部楼层
比如施耐德,查上下级开断能力配合表,靠上级限流帮助。具体解释可参考附件。

上下级开断能力配合.pdf

322.82 KB, 下载次数: 39, 下载积分: E币 -5

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-2-4 09:08:34 | 显示全部楼层
你多大的变压器多短的照明电源干线线路啊?你照明箱的照明和插座分支可都是单相回路啊。
     
 楼主| 发表于 2024-2-4 12:20:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2024-2-4 09:08
你多大的变压器多短的照明电源干线线路啊?你照明箱的照明和插座分支可都是单相回路啊。

感谢老师提醒,是否对于单相回路的保护断路器分段能力按此配电箱处的单相短路电流校验即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则